无影快刀除隐患 有方奇术解沉疴 —致敬医务从业者
一套完整的手术室净化系统标配是什么?
发布时间:2022-06-07浏览: 次
每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合下表的规定。
洁净手术室基本装备
装备名称 | 每间最低配备数量 |
无影灯 | 1套 |
手术台 | 1台 |
计时器 | 1只 |
医用气源装置 | 2套 |
麻醉气体排放装置 | 1套 |
医用吊塔、吊架 | 根据需要配置 |
免提对讲电话 | 1部 |
观片灯(嵌入式)或终端显示屏 | 根据需要配置 |
保温柜 | 1个 |
药品柜(嵌入式) | 1个 |
器械柜(嵌入式) | 1个 |
麻醉柜(嵌入式) | 1个 |
净化空调参数显示调控面板 | 1块 |
微压计(最小分辨率达1Pa) | 1台 |
记录板 | 1块 |
注:可按医疗要求调整所需装备
1、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩;
2、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计时功能,应有时、分、秒的清楚标识,并宜配置计时控制器;停电时应自动接通自备电池,自备电池供电时间不应低于10h。计时器宜设在患者不易看到的墙面上;
3、医用气源装置应分别设置在手术台病人头部右侧麻醉吊塔上和靠近麻醉机的墙上,距地高度为1.0m~1.2m,麻醉气体排放装置宜设在麻醉吊塔(或壁式气体终端)上;
4、观片灯联数可按手术室大小类型配置,观片灯或终端显示屏宜设置在主刀医生对面墙上;
5、器械柜、药品柜宜嵌入手术台脚端墙内方便取用的位置,麻醉柜宜嵌入手术台病人头部墙上方便操作的位置;
6、手术室净化空调参数显示和调控面板宜设于手术车入口门侧墙上;
7、微压计宜设于手术车入口门外墙上可视高度;
8、能放置电脑工作站的记录板应为暗装,收折起来应和墙面齐平;
9、对于多功能复合手术室等新型手术室可按实际医疗需要,对医疗、影像等装备的配备进行调整。
综上所述,为一套完整的手术室净化系统的标配,山东康护医疗是手术室净化系统专业厂家,详细手术室净化系统配置装修可以联系我们。
上海黛仁净化工程有限公司
- 联系人:赵娟
- 手机:13816288164
- 微信:扫描或长按右侧二维码→
- 邮箱:info@dairen.net
- 地址:上海市杨浦区淞沪路303号8F
- 专业手术室净化、手术室设计公司
- 手术室净化工程有哪些空气消毒的方式?2020-12-14
- 医院建设手术室净化工程需要哪些条件?2021-11-06
- DSA介入手术室装修设计方案2020-11-20
- 手术室净化空调设计的三个要求!2020-07-26
- 手术室净化应该如何避免感染问题2020-06-08
- 手术室净化必须要严格管理2021-04-22
- 手术室净化怎么选择高效过滤器?2021-12-31
- 如何增强手术室净化的使用寿命?2021-07-22
- ICU病房的温度与洁净度控制2021-03-08
- 医院手术室净化设计施工2021-01-10
- 手术室净化采用哪种送风、回风方式?2020-04-29
- 医院手术室净化工程都包括哪些内容?2021-06-14
- 医院ICU重症监护病房设计施工方案2021-01-12
- 层流手术室的具体操作2020-05-26
- 洁净手术室建设地点怎么选择?2020-05-21
- 眼科手术室设计施工-眼科医院净化方案2020-09-02