手术室净化的应用可以为医护人员创造出有利于工作的舒适环境,满足手术过程对空气的温度、湿度、风速、清新洁净度、噪声等的严格要求。手术室净化子运用的过程中,过滤器是很重要的,使用久了需要进行更换,那么使用多久更换呢?下面黛仁简单的和大家分享一下,希望对大家有所帮助。


初效、中效过滤器应该经常清洗、更换,一般医院每2-3个手术就会更换。一般请款修改,新风机组的粗效过滤器1-2周清洗一次,1-2个月更换一次。中效过滤器每周检查一次,三个月更换一次(一般不能超过250Pa)。高效过滤期一年检查一次,当检测阻力超过设计初始阻力160Pa或者已经使用三年时间,应该进行更换。回风过滤器应定期检查,一年更换一次,如做特殊污染手术,必须当次更换。排风机组中的过滤器每年都要更换。注:过滤器更换不但要根据要求次数,还要参考手术次数频率,如果手术次数多,更换周期要缩短。手术室净化工程过滤器更换时间一般来讲过滤器的更换并没有一个明确时间段,在大多数情况下,过滤器终阻力达到初始阻力的4倍时就该报废。