  随着我国医疗卫生事业的快速发展,医用电气设备越来越多样化,对电气设备的要求也越来越高,在医院电气设计时,在满足功能需求、保证电气设备安全可靠的前提下,充分考虑医院最近和长期发展需求,尽量节约电力,实现可持续发展目标。
  
  医院建筑电气设计由配电、照明、防雷接地、火灾自动报警和消防控制系统等构成,下面黛仁为大家详细介绍。

医院建筑供配电系统
  

  一、供配电系统

  
  1、负载等级
  
  对于二、三级医院重要手术室、重症监护室急救室等与患者生命安全有关的设备及其照明用电等负荷是一级负荷中的特别重要负荷急救室、手术部、婴儿室、监护室、血液室的净化室、分娩室、病理切片分析、核磁共振、血液透析室、介入治疗用DSA、血库、高压氧库、变配电室、电子信息系统中心机房用电、培养箱、医疗冰箱、恒温箱、通道照明、5级洁净室空调系统用电、重症监护室空调用电等为一级负荷
  
  电子显微镜、内窥镜、CT机、x射线机、高级病房照明、肢体障碍康复病房照明、一级医院急诊室、医疗用气供应室、手术室空调等电力不属于二级负荷的一级、二级负荷以外的其他负荷不属于三级负荷。
  
  2、供电系统的电源
  
  由于医院设备要求供电的不间断性,医院应采用几种供电方式:
  
  (1)三级医院采用双路10KV专线供电、自备柴油发电机组,重要负载末端采用UPS或EPS供电或双路10KV专线供电,重要负载末端采用UPS或EPS供电。
  
  (2)二级医院采用双路10KV供电,或一路10KV专线供电,同时设置低压电源(或自备柴油发电机组)作为备用电源。
  
  (3)一级医院采用10KV供电,重要负荷末端采用UPS或EPS供电。社区医院采用低压电源供电,重要设备末端采用UPS或EPS供电。
  
  3、医用场所供配电系统
  
  医疗场所分为0类、1类、2类。0种医疗场所是指不需要与身体接触的电气设备工作的场所。一类医疗场所是指医疗电器需要与患者体表、体内接触的电器工作场所,如普通病房、治疗室、按摩室、磁共振室、核医学室等。两种医疗场所是将接触部件接触人体内部的医疗场所,如手术室、重症监护室、血管造影室、产房等。
  
  两种医疗场所的供电方式都是放射式专线供电终端自动切换,UPS电源和柴油发电机备用。

医用场所供配电系统
  
  为了避免灰尘和维护等因素,手术室的总配电盘设置在非清洁区域,各清洁手术室设置独立的专用配电盘,配电盘设置在该手术室的走廊侧壁内。洁净手术室内用电与辅助用房用电分离,各手术室干线单独铺设,其用电医疗建筑物配电中心专线供应。
  

  二、照明系统

  
  医院照明能否满足医务人员的工作需求和患者的心理需求是电气照明设计的关键。医院的照明设计必须根据各科部门的特点,选择合适的光源、照度。
  
  医院照度参照《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)的相关标准,在设计时各地方应符合其要求,而且照明光源的色表特征为中间色,色温为3300-5300K,医院建筑用住宅一般地方的色指数≥80,检查室、诊室、手术室、病房应采用高色光源,其中手术室≥90,其他地方≥85。病房限制炫耀UGB≥19,手术台应无炫耀UGB≥13。医院应采用带电子镇流器的三基色荧光灯。
  
  为了创造轻松舒适的医疗环境,病房部不应设置景观照明的病房内部局部照明以床头照明为主,照明亮度不应超过2000cd/㎡。为了满足正常的护理需要,病房应设置一般照明,一般照明不应设置在患者上方,精神病房不应设置荧光灯。
  
  候诊室、传染病院诊室和卫生间、血库、妇科清洗、穿刺、手术室、呼吸机室等场所应设置紫外线杀菌灯。紫外线杀菌灯固定安装时,应避免出现在患者的视野中或采用特殊的控制方式。x线诊断室、核医学扫描室、加速器治疗室、手术室γ照相室、门外上设置工作指示灯,防止他人误入。

医用场所供配电系统
  
  手术室内设置专用手术无影灯,手术室无影灯照度应为20000-10000lx,设置高度为3-3.2米,数字手术室应采用灯头内置照相机的手术灯,为开放手术和内窥镜手术提供清晰手术的视频图像。
  

  三、防雷接地系统

  
  医院建筑可以根据第三类防雷建筑设计防雷装置,在女儿的墙壁上水平铺设防雷带,在屋顶上设置20x20以下的防雷网,利用防雷带和防雷网作为接雷器的柱子和基础内的2根以上的主钢筋引线和自然接地体。屋顶卫星日线设有避雷针。所有金属部件和管道、设备外壳等都要求与防雷接地系统可靠连接。
  
  医院接地问题关系到患者的安全、医疗设备的正常运行。消防、安防控制室、电话、网络、电视机房等弱电设备用房接地利用大楼共享统一接地装置,设置独立接地线,采用BV-1X25PC32。病房、医疗设备间、手术室、实验室安装医疗设备接地端子板。
  
  在需要x光室等电磁屏蔽的场所设置屏蔽接地端子板。在医用气体管路进行防静电接地。所有洁净手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。
  
  以上接地端子均引用统一接地装置,设置独立接地线。

火灾自动报警和消防控制系统
  

  四、火灾自动报警和消防控制系统

  
  医院是患者、医务人员集中的地方,发生火灾会造成严重损失,影响社会稳定,因此必须设置火灾自动报警系统。在火警值班室接收火警探测器的警报信号,对整个医院进行火警监视。确认火灾后,可以手动或自动控制消防栓泵、空调、防火快门、非消防电源、电梯等。同时,按防火区播放紧急广播,有序组织人员疏散,减少人员和财产损失。
  
  只有详细了解各科的功能需求和各种医疗设备的特点,才能更好地完成医院的电气设计,使医院真正安全运行。同时,严格合理地进行医院电气设计,减少医疗事故的发生,强调医院以人为本的服务理念,给医院带来良好的声誉,实现良性发展。