手术室装修的消防要求有哪些?

发布时间:2022-02-18浏览:

  1、设置洁净手术室的建筑,其耐火等级不应低于二级。

  2、洁净手术室应划分为单独的防火分区。当与其他部门处于同一防火分区时、应采取有效的防火防烟分隔措施,并应采用耐火极限不低于200h的防火隔墙与其他部位隔开;除直接通向敞开式外走账或直接对外的门外,与非洁净区域相连通的门应采用耐火极限不低于乙级的防火门、或在相连通的开口部位应采取其他防止火灾蔓延的措施;

0c5da9c9a0caa32528a94010e815155b.jpg

  3、当洁净手术室内每层或一个防火分区的建筑面积大于2000m2时、宜采用耐火极限不低于200h的防火隔墙分隔成不同的单元、相邻单元连通处应采用常开甲级防火门,不得采用卷帘;

  4、当洁净手术室所在楼层高度大于24m时,每个防火分区内应设置一间避难间;

  5、与手术室、辅助用房等相连通的吊顶技术夹层部位应采取防火防烟措施、分隔体的耐火极限不应低于1.00h;

  6、当洁净手术室设置的自动感应门停电后能手动开启时可作为藏散门;

6366346340987500003016811.jpg

  7、洁净手术室应设置自动灭火消防设施。洁净手术室内不宜布置酒水喷头;

  8、当洁净手术室需设置消火栓系统时,洁净手术室不应设置室内消火栓、但设置在手术室外的消火栓应能保证2支水枪的充实水柱同时到达手术室内的任何部位。当洁净手术室不需设置室内消火栓时、应没置消防软管卷盘等灭火设施。洁净手术室应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》的规定配置气体灭火器;

  9、洁净手术室的设备层应设置火灾自动报警系统;

Foothills-Medical.jpg

  10、洁净手术室应对无窗建筑或建筑物内无窗房间设置防排烟系统;

  11、洁净区内的排烟口应采取防倒灌措施,排烟口应采用板式排烟口。洁净区内的排烟阀应采用嵌入式安装方式,排烟阀表面应易于清洗、消毒;

  12、洁净手术室內的装修材料应采用不燃材料或难燃材料手术室其他部位的内部装修材料应采用难燃材料。

上海黛仁净化工程有限公司

微信
X

截屏,微信识别二维码

微信号:13816288164

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!