无影快刀除隐患 有方奇术解沉疴 —致敬医务从业者
超级完整的手术室设计方案
发布时间:2020-04-29浏览: 次
手术室设计方案,对手术室的装修施工具有关键的主导作用,下列为本公司的一整套详细的手术室设计方案工程施工方案,诚邀业内同仁指导:
一、7间手术室设计装修净层高3米,附房装修净层高2.8米。
二、手术室面板选用不锈钢功能模块钢板。附房及其它地方选用无机涂装洁净板饰面。
三、每个手术室设计方案稳压电源、三面墙配电源插座带,一条电源插座带配1只380V万能插座、1只16A万能插座,3只10A万能插座,1只网络电源插座,同时配接地系统。另2条电源插座带配1只16A万能插座,4只10A万能插座,1只网络电源插座,同时配接地系统。不设计方案地插座(电动床插吊塔)。

四、选用冷光源LED灯具,冷光源LED观片灯。观片灯排线开关分2路。
五、空调系统:双系统(四管子系统),电磁阀用三通阀,水冷,配置主机热泵型,放一定余地。每台机组配置一台加湿器、电加热(除湿功能),空调循环机组百级、千级选用一拖一系统,万级一拖三。
六、配置2套(附房、手术)新风机组,明确风机、电机原产地、品牌。
七、每个手术室配置书写台,耗品库房配置网络线,操作面板配内线电话。
八、6号手术室按数字一体化设计方案(品牌奥林巴斯、史赛克、史托斯),施工单位配合装修施工。1、2、3、4号按防辐射手术室设计装修(防辐射手术室四周铅板2mm,高度3米,顶、地3cm钡水泥),手术室1、2、4号千级,3号百级,5、6、7号万级。
九、塔吊、无影灯装置底座需施工单位安装,塔吊布网络线。
十、手术室吸引、吸氧、压缩空气系统。在其中负压吸引系统手术室单独使用。
十一、百级手术室配保温、保冷柜。

十二、二氧化碳、麻醉气体钢瓶存放位置在手术室洁净梯北侧。选用汇流排。麻醉气体通7间手术室,二氧化碳通5、6、7号手术室。
十三、设备层在3、4楼层之间。所有配置、用料、橱柜等,明确原产地、规格型号、型号规格、材质、板材厚度、数目。
十四、东北角消毒间安装一条单独电源插座带,配1只380V万能插座、1只16A万能插座,3只10A万能插座,同时配接地系统。
十五、管道防静电设计方案,污染废气排放设计方案。