手术室净化工程进行的时候,有一个重要的项目是风量,风量掌握不好,工程很难达标,所以我们要知道这方面的知识,帮助我们在进行手术室净化工程监测的时候可以更顺手,更方便。不同的净化室,采用的方式是不一样的,那么手术室净化工程中非单向流洁净室要怎么确定送风量呢?一般采用风口法或风管法确定送风量,那要怎么做呢?下面黛仁简单的和大家分享一下,希望对大家有所帮助。
1、风口法是在安装有过滤器的风口处,根据风口开头连接辅助风管进行测量。即用镀锌钢板或其他不产尘材料做成与风口开头及内截面相同,长度等于2倍风口长边长的直管段,连接于风口外部。在辅助风管出口平面上,按少测点数不少于6点均匀 布置,使用热球式风速仪测定各测点之风速。然后,以求取的风口截面平均风速乘以风 口净截面积求取测定风量。
2、对于风口上风侧有较长的支管段,且已经或可以钻孔时,可以用风管法确定风量。测量断面应位于大于或等于局部阻部件前3倍管径或长边长,局部阻部件后5部管径或长边长的部位。
3、对于矩形风管,是将测定截面分割成若干个相等的小截面。每个小截面尽可能接近正方形,边长不应大于200mm,测点应位于小截面中心,但整个截面上的测点数不宜少于3个。对于圆形风管,应根据管径大小,将截面划分成若干个面积相同的同心圆环,每个 圆环测4点。根据管径确定圆环数量,不宜少于3个。
以上就是黛仁今天和大家分享的内容,想要了解更多关于手术室净化的相关资讯,就请继续关注本站,也可以致电咨询。